Hallo,

ich habe folgendes Problem: eine aeltere USV Fortress 1020LI hat
wahrscheinlich Probleme mit dem Laden ihrer Akkus. Die
Ladeschlussspannung liegt bei 26,8 V und damit ca 0,5 V zu niedrig. Die
Akkus werden also nie richtig voll. Kurioserweise sagt die
Batteriespannungsanzeige der USV "27,3 V" bei real am Akku liegenden
26,8 V.
Ich moechte nun gerne der Ursache der zu geringen Ladespannung nachgehen
und benoetige dafuer die Schaltung.

Frage an euch: Hat jemand dieselbe rumliegen oder einen Tip, wo man
sowas herbekommen koennte?

Hier noch einige Zusatzinfos:

# Die Spannungen wurden mit 3 verschiedenen Messgeraeten
(uebereinstimmend!) gemessen.

# Es wurden 2 Akkusaetze getestet (1 neuer; 1 ca. 3 Jahre alter, gut
gepflegt) - keine Unterschiede.

# Die Ladeschlussspannungsdifferenz von 0.5 V bewirkt tatsaechlich eine
deutliche Kapazitaetsdifferenz. D.h., Akku 2mal 12 V / 7 Ah erreicht
beim Entladen von 27,3 V mit einer Last von 100 W etwa 38 min
Betriebsdauer der USV (bis zum Abschalten). Beim Entladen von 26,8 V
schaltet die USV nach ca. 15 min ab. Die Akkus wurden vorher mit der
genannten (strombegrenzten) Konstantspannung 1 Woche geladen (UI
-Kennlinie).

# Ich kann natuerlich eine neue (oder gebrauchte) USV kaufen. Allerdings
geht es mir primaer darum, die Fortress 1020 (deren Innereien uebrigens
rein optisch einen sehr guten Eindruck machen) zu reparieren!

# Ausgiebigstes Googeln hat nichts gebracht.

# Der Hersteller (vormals Best Power) rueckt Unterlagen nur heraus, wenn
mann eine einschlaegige Schulung in seinem Hause nachweisen kann.

# Die in der dse-faq genannten und einige weitere Schaltungsdienste
haben keine Schaltung.

# Elektronik ist mir kein Buch mit 7 Siegeln.

Also, kann bitte eventuell jemand helfen?

Besten Dank im Voraus!

Heiner


Top
 Profile
 
 Post subject: Schaltung USV
PostPosted: 2003-11-18 11:57:21
Online
Registered User

Joined: 2003-11-18 11:57:21
Heiner Baetz schrieb:
>
> Hallo,
>
> ich habe folgendes Problem: eine aeltere USV Fortress 1020LI hat
> wahrscheinlich Probleme mit dem Laden ihrer Akkus. Die
> Ladeschlussspannung liegt bei 26,8 V und damit ca 0,5 V zu niedrig. Die
> Akkus werden also nie richtig voll. Kurioserweise sagt die
> Batteriespannungsanzeige der USV "27,3 V" bei real am Akku
liegenden
> 26,8 V.
> Ich moechte nun gerne der Ursache der zu geringen Ladespannung nachgehen
> und benoetige dafuer die Schaltung.
>
Vielleicht gibt es ja auf der Elektronik ein Einstellpoti für den
Spannungsteiler. So komplex kann die ja nicht sein. Normalerweise sollte
sich Ladeschaltung und Spannungswandler (Inverter) deutlich abgrenzen
lassen. Schau dir die Schaltung halt einmal genau an.

Martin


Top
 Profile
 
 Post subject: Schaltung USV
PostPosted: 2003-11-18 12:37:49
Online
Registered User

Joined: 2003-11-18 12:37:49
Martin Lenz wrote:

> Vielleicht gibt es ja auf der Elektronik ein Einstellpoti für den
> Spannungsteiler. So komplex kann die ja nicht sein. Normalerweise sollte
> sich Ladeschaltung und Spannungswandler (Inverter) deutlich abgrenzen
> lassen. Schau dir die Schaltung halt einmal genau an.
>
> Martin

Hallo Martin,

es gibt auf der ganzen Platine nichts zum Einstellen!

Die Schaltung -besser gesagt, das Board- habe ich mir schon mehrfach
"genau" angesehen. Ich wuerde sagen, die Schaltung ist schon relativ
komplex und nicht durchs anschauen alleine zu analysieren. Bei Interesse
kann ich dir ja mal die Schaltung der "Venus VS350" (hab ich
uebrigens
bei CONRAD gefunden) zukommen lassen, die nach meiner Einschaetzung aber
nicht die Komplexitaet der Fortress 1020 erreicht.

Besten Dank trotzdem.

Heiner


Top
 Profile
 
 Post subject: Schaltung USV
PostPosted: 2003-11-18 13:09:59
Online
Registered User

Joined: 2003-11-18 13:09:59
Heiner Baetz schrieb:
>
> Martin Lenz wrote:
>
> > Vielleicht gibt es ja auf der Elektronik ein Einstellpoti für
den
> > Spannungsteiler. So komplex kann die ja nicht sein. Normalerweise
sollte
> > sich Ladeschaltung und Spannungswandler (Inverter) deutlich abgrenzen
> > lassen. Schau dir die Schaltung halt einmal genau an.
> >
> > Martin
>
> Hallo Martin,
>
> es gibt auf der ganzen Platine nichts zum Einstellen!
>
> Die Schaltung -besser gesagt, das Board- habe ich mir schon mehrfach
> "genau" angesehen. Ich wuerde sagen, die Schaltung ist schon
relativ
> komplex und nicht durchs anschauen alleine zu analysieren. Bei Interesse

Dann könnte ein Festwiderstand schlecht geworden sein, ev. auch ein
Glättungselko, sodaß eine zu hohe Spannung gemessen wird.
Ich denke aber, daß man durch Analyse von den Batterieklemmen und von
der Netzeingangsseite her schon einige Funktionsblöcke erkennen
könnte.
Bsp. Netzeingang: Bei Schaltnetzteil den Primärgleichrichter, Elko,
Schalttransistor(en), Trafo, Sekundäegleichrichter, Steuer IC und eben
die Rückkopplung (zB TL431 + Optokoppler)
Ein 50Hz Trafonetzteil sollte auch durchschaubar sein.
Den Inverter und die Umschaltelektronik brauchst du wohl nicht so genau
untersuchen.

Wenn jemand einen Schaltplan hat: um so besser, ansonsten halt die
relevanten Teile selbst skizzieren.

Martin


Top
 Profile
 
 Post subject: Schaltung USV
PostPosted: 2003-11-18 23:34:05
Online
Registered User

Joined: 2003-11-18 23:34:05
Hallo Heiner,

vergiss die 0,5 V.

auf eine einzelne Zelle (ich nehm doch mal an, es seien 12 Bleizellen)
beträgt dann die Spannung immer noch 2,23 V anstelle von 2,27 V. Den
Unterschied merkst Du höchstens bei der überbrückbaren Zeit, und
auch da nur
wenig.
Mich müsste wundern, wenn das je genauer eingestellt war.

Martin Schönegg


Top
 Profile
 
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: dsalva@gmx.de (Dirk Salva),Georg Sauthoff <g sauthoff@web.de>,Sylwester Łazar <elektronik@alpro.pl>, 7 guests, Topex Szkodniki teledyski osuszanie budynków brass castings pozycjonowanie Bielizna Ciążowa serwery rowery poker online


New posts New posts    No new posts No new posts    Announce Announcement
New posts [ Popular ] New posts [ Popular ]    No new posts [ Popular ] No new posts [ Popular ]    Sticky Sticky
New posts [ Locked ] New posts [ Locked ]    No new posts [ Locked ] No new posts [ Locked ]    Moved topic Moved topic
You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group