On Tue, 07 Jun 2005 15:13:41 +0200, Michael Rübig
<michaely@bigfoot.de> wrote:
>Als Messeingang steht ein AD-Wandler zur Verfügung. Als
>Spannungsversorgung 5V.
Eine Fotodiode BPW34 als Spannungsquelle am A/D Wandler bringt hier am
Tag ca. 350 mV (keine direkte Sonneneinstrahlung), abends etwa 5 mV.
An dem Punkt entscheidet die Software, dass die Aussenbeleuchtung
einzuschalten ist. Vor dem Ausschalten wird eine Hysterese
aufgeschlagen, so dass das erst bei ca. 8 mV wieder erfolgt.
Lutz
--
Temperatur und mehr mit dem PC messen - auch im Netzwerk:
http://www.messpc.de
jetzt neu: Ethernetbox für direkten Anschluss der Sensoren im Netzwerk
Test im IT-Administrator:
http://www.messpc.de/MessPC-Testbericht-ITA.pdf
http://www.netzwerkseite.de - die Seite rund um EDV-Netzwerke