Post subject: Frage zu Potentialausgleich an elek tronischen Geräten bzw, Netzteilen?
Posted: 2003-08-02 11:34:23
Replies: 5 Views: 2067
Hallo,
aus welchene Gründen, kann man eigentlich bei verschiedenen Geräten:
Schaltnetzteile
Steuegeräte usw...
den Schutzleiteranschluss mit dem GND (0V) des entsprechenden Gerätes
direkt (z.B. über Jumper) verbinden?
Welche Vor bzw. Nachteile hat diese Verbindung?
Post subject: Frage zu Potentialausgleich an elek tronischen Geräten bzw, Netzteilen?
Posted: 2003-08-03 08:50:40
Replies: 5 Views: 2067
Hallo Emil,
erst mal vielen dank für Deine Info.
> > aus welchene Gründen, kann man eigentlich bei verschiedenen
Geräten
> > den Schutzleiteranschluss mit dem GND (0V) des entsprechenden
Gerätes
> > direkt (z.B. über Jumper) verbinden?
>
> Jede Signalmasse soll auf Erdungspotential liegen, muß also
wenigstens an
> einem Punkt mit dieser zusammengeschaltet sein.
was ist denn der Vorteil bzw. der Grund die Signalmasse auf Erde zu
legen.
Wenn ich dies nicht mache, und die Signalmasse auch noch galvanich
getrennt ist, hätte ich doch die ganzen Probleme mit Brummschleifen
und Potentialverschiebungen nicht, oder übersehe ich da was?
Hast Du denn auch schon erfahrungen mit dem Schirmen von
Signallleitungen gemacht? Bin mir immer nicht sicher, ob man den
Schirm einseitig oder zweiseitig auflegen soll, bei einseitig hätte
ich doch auf jeden Fall den Vorteil, das über den Schirm keine
Ausgleichsströme fließen könne, oder?